    问:我们装置上塔的放空线、塔顶抽出线、反应器入口管线都有整定式装配式吊架和支撑架,但是有的没有?有的是支撑管支撑,一般整定式装配式吊架和支撑架都安装再生棉地方?

    解答:一般都安装在运行中有热位移、热态有负荷转移等冷热态载荷不同的地方。

    专业生产及销售为一体的大型生产厂家,主要生产的产品有装配式支吊架,人孔,滤网,圆风门,方风门。高素质的员工是我们公司取得成功的根本保证,而员工的高素质有赖于我们富有吸引力的工作氛围和激励机制,以及完善的内部管理制度。

    没有预埋件的装配式吊架的根部固定情况

    解决方案:上方必须是有固定点的,最好是可以利用现有梁柱固定;如果离梁远点,可以嫁接一段再固定,不过要结构专业计算通过;如果实在太远,那就只能借助附近已有梁新增加横梁。 在没有预埋件的装配式吊架的根部固定情况下后来热力装配式改造增加的装配式吊架,请问吊架的根部怎么设计才能安全可靠?设计院的角度怎么考虑?有梁怎么做,离梁较远怎么做?

    既然是吊架,无论是不是装配式的,固定起来都是一样的。

    解决方案:上方必须是有固定点的,最好是可以利用现有梁柱固定;如果离梁远点,可以嫁接一段再固定,不过要结构专业计算通过;如果实在太远,那就只能借助附近已有梁新增加横梁。
》》》》