找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1059|回复: 1

[转载] 装配式吊架和支撑架问题解答

[复制链接]
发表于 2013-1-8 16:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
    问:我们装置上塔的放空线、塔顶抽出线、反应器入口管线都有整定式装配式吊架和支撑架,但是有的没有?有的是支撑管支撑,一般整定式装配式吊架和支撑架都安装再生棉地方?

    解答:一般都安装在运行中有热位移、热态有负荷转移等冷热态载荷不同的地方。

    专业生产及销售为一体的大型生产厂家,主要生产的产品有装配式支吊架,人孔,滤网,圆风门,方风门。高素质的员工是我们公司取得成功的根本保证,而员工的高素质有赖于我们富有吸引力的工作氛围和激励机制,以及完善的内部管理制度。

    没有预埋件的装配式吊架的根部固定情况

    解决方案:上方必须是有固定点的,最好是可以利用现有梁柱固定;如果离梁远点,可以嫁接一段再固定,不过要结构专业计算通过;如果实在太远,那就只能借助附近已有梁新增加横梁。 在没有预埋件的装配式吊架的根部固定情况下后来热力装配式改造增加的装配式吊架,请问吊架的根部怎么设计才能安全可靠?设计院的角度怎么考虑?有梁怎么做,离梁较远怎么做?

    既然是吊架,无论是不是装配式的,固定起来都是一样的。

    解决方案:上方必须是有固定点的,最好是可以利用现有梁柱固定;如果离梁远点,可以嫁接一段再固定,不过要结构专业计算通过;如果实在太远,那就只能借助附近已有梁新增加横梁。
》》》》

成品支吊架 聚氨酯管托 PE管托




上一篇:家居装修 成品支吊架广泛应用与优势
下一篇:【德国捷宝闪光灯摄影作品】-校园甜美女孩[14P]
发表于 2013-1-24 14:43:40 | 显示全部楼层
装配式吊架和支撑架 这个出点钱 一切搞定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-11-25 20:10

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表