原五湖大酒店爆破拆除 4秒放倒85米高楼

[复制链接]
发表于 2010-2-7 21:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
“轰轰轰轰”,昨天下午3点50分,在如灵蛇缠绕一样的一连串“红色闪电”过后,紧接着就是几声巨响,仅仅4秒钟,三面临湖的原五湖大酒店——这个南昌曾经的地标性建筑就淹没在浓浓灰尘中,化为废墟。记者在位于青山湖风景区管理处内的爆破指挥部里亲历了爆破全过程……




    爆破过程


    50分钟清场  600公斤炸药填入6000炮眼


    下午3点:记者赶到青山湖畔的相思林公园。这时,多辆警车已在现场待命,湖滨南路已被交通管制。在相思林公园岸边,近千市民翘首等待爆破的到来。在原五湖大酒店附近,爆破周边区域已经戒严。一位工作人员告诉记者,为保证爆破安全进行,周边区域共设置了6个警戒点,警戒区内所有无关人员全部撤离,沿湖一些建筑内的居民也被疏散。


    3时20分:爆破区域开始清场,除了工作人员以外,禁止其他人员进入。


    3时35分:一辆停在工地内的军车鸣响警报。工作人员开始对警戒区内进行最后的检查,爆破总指挥部的工作人员快速而准确地装好了起爆按钮。爆破指挥部就设在与爆破现场相隔300米的青山湖风景区管理处4楼。在爆破指挥部,担任此次爆破总指挥的解放军理工大学工程兵工程学院教授薛峰松告诉记者,此次爆破共使用了6000发雷管、600公斤炸药。在近年南昌实施的爆破施工中,本次采用的炸药量是最多的。


    3时48分:第二次警报鸣响。人群顿时安静下来,大家纷纷屏住呼吸,凝视着雨雾弥漫中的大楼。


    4秒钟爆破  技术难度堪称国内第一


    “10、9、8……3、2、1”,下午3时50分,随着指挥长“起爆”命令的发出,指挥部内众人都拥至开阔的阳台。在记者还没反应过来之际,就见被爆破的原五湖大酒店楼上,有连串的红色闪点如灵蛇般飞快地跃过,随即耳中听到连串巨响,几乎同时记者感到所在楼层有明显晃动。大概也就4秒钟,眼前的大楼被分成三截,由西向南软软地坍塌下去,爆破场地上升腾起滚滚“黄烟”。这时,消防车纷纷架起水管,喷水降尘。


    “爆破非常漂亮、很准确,大楼的解体情况完全在预料中,倒塌范围也在控制中。”薛峰松告诉记者,由于大楼整体是圆柱状,最高点85.7米,直径达到了50米,支持柱也是大直径圆形立柱,在国内还没有任何单位实施过类似的爆破,所以爆破的难度很大。这次爆破采用了多项国内领先的技术,其中爆破装药结构在城市建筑物控制爆破中尚属国内首次。


    据悉,此次爆破拆除,是目前江西省爆破拆除的最高楼房,就楼高来说在国内也排得上号。去年,广东中山市曾爆破一栋104米的高楼,当时是全亚洲爆破的最高建筑,之前浙江也爆破过94米高的大楼。


    四大难题


    难题一:场地太小


    酒店所处的位置,可以说是青山湖的一个半岛,场地太小,爆破所产生的沙石等易落入湖内。


    解决:采用精确爆破定位,无损伤处理等技术,采取了多打孔、少装药,尽量减少爆破危害效应。同时采用城市控制爆破方式,将爆破地震波等危害效应控制在最小范围内。


    难题二:离民房太近


    爆破楼房西侧和南侧距离湖滨南路125米,距民房最近150米。


    解决:加强爆破保护,在每个爆破点均使用竹篱笆内加麻袋双层捆扎,在楼房预定的倒塌方向,开挖减震沟,堆积软着陆减震堤坝。


    难题三:建筑难控制


    原五湖大酒店主楼建筑面积约为2.81万平方米,为钢筋混凝土框筒结构。平面呈环形,楼高为85.7米,共22层。共有3个楼梯间和4个电梯井,墙体均为剪力墙结构。


    解决:该楼平面几何的形状为圆形,所有支撑柱均为大直径圆形立柱,因此爆破采用大直径水钻交叉穿孔,装药结构采用集团内部装药,此在国内尚属首次。


    难题四:炸药用量大


    爆破共使用雷管6000发,装填炸药600公斤,导爆索2000米,导爆管2万米。


    解决:使用非电导爆系统,采用一次点火,孔内、孔外毫秒和半秒延时相结合,顺序起爆。导爆索连接所有雷管,完全可以保证所有雷管爆炸。(首席记者 吴跃强 实习生 欧阳慧子 周金)


    新闻延伸


    原址建五星级大酒店


    爆破之后,原址上将新建一座五星级大酒店。新建计划投资5亿多元,新大楼目前计划为25层,90多米高,共设420多套客房,并将新建一个有300多个车位的地下停车场。


    相关数据


    15时50分:
    爆破时间
    4秒:
    爆破完成时间
    85.7米:
    酒店大楼高度
    2.81万平方米:
    大楼建筑面积
    6000发:
    爆破使用雷管数量
    600公斤:
    爆破使用炸药重量
    2000米:
    爆破使用导爆索长度
    2万米:
    爆破使用导爆管长度
    4万吨:
    爆破后产生的建筑垃圾




上一篇:南昌将试行机动车环保标识 二手车尾气排放不达标禁入城区
下一篇:美少女大批登场《水瓶世纪》最新详细情报介绍
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-11-27 06:30

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表