进入四月,空调行业即将步入销售旺季。安装变频空调一定要抽真空,不然就会影响制冷制热效果和出现能耗高,噪音大的弊端,而且还要一年后才会显现这些毛病,原理就是如果不抽真空冷媒与空气,水接触氧化后就会产生一系列不良反应。那么,变频空调抽真空怎么操作呢?

   首先,就安装来说,无论内外机都应该用膨胀螺丝固定,内机螺丝多可以用膨胀螺丝+水泥钉的方式,但是至少要打2个膨胀螺丝。

   操作过程中,内外机都必须搞水平,所以必须要带水平尺,没有水平尺就让他们回家去拿。

   接下来就是内机的连接管上,包扎带最好从内机向外包。在内机和铜管链接的部分,那里要剪开一段保温材料包裹住。

   把内机的铜管从墙洞往外铜的时候,要注意铜管的端头是否密封,以防止灰尘与碎屑进入。

   在外机的固定方面,注意外机一般是4个螺丝固定在脚架上的,一定要求他们把4个螺丝拧紧,很多安装工都只拧紧2个。

   安装好后,自己偷偷拿安装工的水平尺看一下是否水平吧。不水平让他们搞,不要轻信什么药向排水的地方倾斜,这种都是胡扯。

到了抽真空了,抽真空推荐的步骤是正压拔管,所有厂家里写的最好的是日立。

   抽真空必须带表,没表都是瞎抽,瞎抽的让他们回家去拿。

   接下来就是开始要具体操作了,一般步骤如下:

   1、管路接好后,注意前往不要让安装工用内六角送外机的液阀,否则后面任何都没意义了,只要没做这一步,怎么折腾都不会成问题,因为冷媒还在外机里,都可以弥补。

   2、让安装工把真空泵接上维修口,先开真空泵,再开真空泵上的阀门,开始抽真空。

   3、时间5分钟,第一次不需要太长,因为还要抽第二次。这个时候一般内部已经是-0.1了,如果没到就必然成问题了。

   4、5分钟后关真空泵的步骤很重要,要先关真空泵的阀门后关泵,这样子防止回流。

   5、开始保压,5分钟,看表头是否有能保持-0.1.保持的话一般来说管路的密封性就没大问题了,这也就是为什么第一步的时间不需要抽长,抽长了,你到这步如果有问题,前面的时间就浪费了。

   6、开始第二次抽真空,10-30分钟,这个看你的能力了,有本事让安装工多抽一点就多抽一点,但是实际上意义不是很大,这一步的目的是为了完全抽干管路内的细微水分,长一点就长一点,10分钟左右其实问题也不会很大。

   7、关阀门,关真空泵,这个和第四步一样。但是这一步必须做,否则后面就是大悲剧。

   8、开始准备正压!在不移除真空泵的时候。用六角扳手松开液阀,这里分2种,如果你怕冷媒泄漏过多,那么松开2-3秒后立刻关上,这个时候你会发现表阀已经恢复正压,而且压力应该比大气压高,然后拔管移除真空泵,会听到一些冷媒喷出的声音。抽真空完成。因为拔管的时候,管内压力大,所以不会有空气反流进去。还有一种,就是配合正压检漏,那么送冷媒的时间稍微长一点,5-10秒后立刻关上,让管内压力再大一点,然后观察5分钟,看压力表的数值恢复正压后,是否会下降。不会的话。也可以拔管移除真空泵了。这2种的区别是,后面多了一步检漏,但是因为之前检查过所以不是特别必要,缺点是稍微多浪费电冷媒,不过其实不会很多,不会有大的影响。

   9、移除真空泵后,一切没问题就可以完全送液阀让冷媒完全释放入内机后测试,这里有一个细节是让安装工送开阀门到底后稍微往后关一点点,以方便日后检修,因为完全开到底,时间长了可能会并死。

   剩下的就是要注意,没有完全满意前不要签字。一般不会有安装费,不过脚架要钱,然后帮你封墙洞打泡沫也要钱的。

   以上都是建立在你不需要加铜管的基础上,如果你的外机距离远,要加铜管,那么注意几点:

   1 加铜管的话,不建议焊接,会有隐患,尽量整根替换。

   2 加铜管同时要延长电线,电线更不能接长,否则到时候接的地方短路什么的,损失的都是自己。

   无论你要不要加管子,在安装前先查明安装的公司,然后打电话去问清楚价格的细节很重要。别以为安装工那里好谈价格,不知道底线的基础上谈价钱只会被斩死。

  特别注意: 为什么抽2次,以及类似“我从没看过要抽2次”的,抽2次数日立Dvx说明书上写的,而日立的说明书是我见过,在抽真空上最详细也是最合理的。 2次的目的在于,如果你长时间,抽一次,那么再检漏的时候,如果发生问题,那么你之前等于白抽。非常浪费时间。抽5分钟到真空后检漏,再抽10分钟保证效果,可以避免抽15分钟后发现管路不对,要再浪费15分钟。




上一篇:南昌市2017年4月18日部分地区电网故障停限电
下一篇:南昌市2017年4月20日部分地区电网临时日前停电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-12-22 14:55

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表